본문
[Woojin Plaimm A/S자가 수리법] 모니터 및 배전반 전원 문제 발생시 해결방법(TB-S Series) ※ 문제 확인 순서 1. 메인 차단기 스위치가 ON되어 있는지 확인한다. 2. 배전반 내의 메인 전원차단기 마그네트가 ON 되어 있는지 확인한다. 3. 다운 트래스 입력 380V 및 OUT 220V를 확인한다. 4. 배전반 내의 모니터용 파워서플라이 전압이 나오는지 확인한다. 5. BMK 차단기 ON 및 배전반 내의 휴즈가 단락 됐는지 확인한다. 6. 배전반 내의 메인 파워서플라이 전압이 나오는지 확인한다. 7. 모니터 박스 내에 모니터로 전압이 들어가는지 확인한다. 1. 메인 차단기 스위치가 ON되어 있는지 확인한다. - 기계 메인차단기 전원 체크를 한다 (AC380V) 2. 배전반 내의 메인 전원차단기 마그네트가 ON 되어 있는지 확인한다. - 배전반 내의 메인 전원차단기 마그네트 트랩, 유,무 확인하고 DC24V 라인 전원을 체크한다. 3. 다운 트래스 입력 380V 및 OUT 220V를 확인한다. - 다운 트랜스에서 입력 380V 및 OUT 220V가 안나오면 다운트랜스를 교환한다. 4. 배전반 내의 모니터용 파워서플라이 전압이 나오는지 확인한다. - 배전반 내의 모니터용 파워서플라이에서 DC24V 전압이 안나오면 모니터용 파워서플라이를 교환한다. 5. BMK 차단기 ON 및 배전반 내의 휴즈가 단락 됐는지 확인한다. - BKM 차단기 ON 및 배전반 내의 휴즈 홀더의 휴즈 단락을 확인하고 휴즈를 교환한다. 6. 배전반 내의 메인 파워서플라이 전압이 나오는지 확인한다. - 배전반 내의 메인 파워서플라이에서 DC24V 전압이 안나오면 메인 파워서플라이를 교환한다. 7.모니터 박스 내에 모니터로 전압이 들어가는지 확인한다. - 모니터 박스 뒷면의 배선 P24A,N1A 전압을 측정한다, DC24V가 안나오면 배선라인을 확인한다. * 파워서플라이 및 휴즈, 차단기가 정상인데 모니터가 안 나오면 1644-0990으로 AS접수를 한다.